單圈絕對值編碼器ABS-S-01
-
基本性能指標。
|
RS485信號輸出:
ABS-S-01
|
* 單圈絕對值碼盤,經濟的絕對位值測量;
* 內部無電池、不含計數裝置,非接觸絕對值測量碼盤;
* 直接絕對位置一一對應讀取,無誤碼,無累積誤差;
* 50mm外徑輕巧結構設計;
* RS485角度位置數字輸出;
工作電壓: |
8V~32VDC
|
|
通訊格式
|
RS485通訊,波特率19200,偶校驗,停止位1位
|
|
通訊協議
|
MODBUS-RTU協議。
|
|
工作模式
|
主站模式或從站模式
|
|
行程總?shù)
|
1
|
|
單圈分辨率
|
16383
|
|
位置信號:
|
14位十進制數(0~16383)
|
|
機械轉速:
|
≤100rpm
|
|
工作溫度:
|
-20~85℃ 儲存溫度:-40~85℃
|
|
測量精度:
|
優于±0.1%FS
|
|
二.安裝尺寸。

三.接線方式。
紅:電源正極,8V~32V。
黃:RS485通訊正端。
綠:RS485通訊負端。
黑:電源負極。
-
通訊規約。
4.1通訊格式
波特率=19200,偶校驗(EVEN),停止位1位。
4.2從站工作模式(PLC包含MODBUS-RTU指令的場合推薦使用;出廠默認為從站模式)
PLC或PC作為主站,編碼器作為1#從站,通訊遵循MODBUS-RTU通訊協議:
寄存器地址 |
說明
|
數據范圍(十進制數)
|
操作權限
|
|
00
|
當前位置
|
0~16383
|
只讀
|
|
01
|
軟件版本號
|
000~999
|
只讀
|
|
02
|
安裝狀況
|
0~1
|
只讀
|
|
03
|
旋轉方向
|
0~1
0:順時針;1:逆時針
|
讀/寫
|
|
04
|
零位設定
|
0~1
0:不操作;1:置零位(零位=3000)
置零位完成后該參數=0,而當前位置=3000
|
讀/寫
|
|
05
|
工作模式
|
0/7418
0:從站模式; 7418:主站模式
|
讀/寫
|
例如:PLC讀取當前位置 01 03 00 00 00 01 84 0A
編碼器返回數據 01 03 02 0B B8 BF 06(報告當前位置等于3000)
4.3主站工作模式(需要快速通訊的場合推薦):
編碼器每隔10ms發送一幀數據,這一幀數據的格式符合MODBUS-RTU協議中的單字寫操作(向1#從站的寄存器0寫入編碼器的當前位置)。
01 06 00 00 ** ** ** **
位置 CRC
例如:
01 06 00 00 00 00 89 CA(寫入當前位置K0給PLC)
01 06 00 00 00 C8 88 5C(寫入當前位置K200給PLC)
01 06 00 00 3F FF D8 7A(寫入當前位置K16383給PLC)
4.4 主站模式和從站模式的切換:
-
從站模式改到主站模式:將寄存器05的值改為7418(之后就不能按照從站模式來進行通訊了)。
-
主站模式改到從站模式:將線路板上的JP1短接超過1秒鐘,然后斷電重啟動。
五.安裝方式。
1. 編碼器的固定螺釘為4顆M3的組合螺釘(含彈簧墊圈) 。
2. 或可通過彈簧片延伸出去,通過2個M8的螺釘安裝。
3. 編碼器的出軸直徑為6mm,可通過φ6的彈性聯軸器與設備連接。
|
| >> 返回 |